Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Помогите разобраться, что делаю не правильно.
Контроллер SMH4
Необходимо по сигналу начать запись показаний с датчиков в журнал. Сигнал подаю с RS-триггера по нажатию кнопки.
Запись должна идти пока не пропал сигнал.
Всё настроил, подключил флешку в разъем (В дальнейшем, у заказчика, это будет SD карта). В SMArt создал экран "Отчёт"
Но ничего на флешку не пишется.
Вы неправильно понимаете последовательность действий.

Данные непрерывно или по триггеру пишутся в базу данных.

А в отчёт по какому-либо событию попадают данные, отфильтрованные из базы данных.

В вашем случае это событие - переход схода "Select" из нуля в единицу. Фильтрация происходит по отрезку времени длиной 0 секунд и началом в 1970 году. Т.е. вполне логично, что отчёт у вас пуст.

Вот подробности: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3767