Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Про кнопки это новая информация. Версия ПО относительно свежая. Так после снятия с щита, при проверке на столе контроллеры также не работают?
|
мы еще не проверяли снятый со щита (ждем когда его привезут с объекта)... Мы взяли абсолютно новые с нашего склада закупленные под другой объект но еще ни разу не эксплуатированные и проверяли на них работу... что бы не заниматься этим на объекте (там крайне неудобно это делать).
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от User_01
мы еще не проверяли снятый со щита (ждем когда его привезут с объекта)... Мы взяли абсолютно новые с нашего склада закупленные под другой объект но еще ни разу не эксплуатированные и проверяли на них работу... что бы не заниматься этим на объекте (там крайне неудобно это делать).
|
Дело не в кнопках, а в том что при подключении MR-800 к SMH4 заводским шлейфом длиной 2м он зависает. А если шлейф укоротить (мы укоротили до 0.75м) все заработало