Цитата:
Сообщение от Karlos
Попробовал сегодня еще разобраться с проблемой заметил, что баг вылетает если сбросить питание с пикселей и SMH2G, после включения уставка слетает, но не всегда бывает включил/отключил уставка сохранилась.
|
Попробуйте пощёлкать питанием только Пикселя, без подключения к SMH2G.
Цитата:
Сообщение от Karlos
Я еще узнал, что в помещении каждый день перед уходом везде отключают питание в том числе и на блоках управления вентиляцией. И так 7 дней в неделю. Это может сказаться на работе контроллеров?
|
Если программа написана так, что SMH2G на каждый чих заново рассылает уставки, то он вполне мог уже повредить память Пикселя. Либо банальная ошибка в программе SMH2G.
Цитата:
Сообщение от Karlos
До недавнего времени года три может даже больше система работала без сбоев.
Кстати вторая система которая завязана на 2G работает нормально без сбоев.
|
Возможно, время ещё не пришло её, мой юный падаван. Но тень мрачная силы тёмной уже закрыла солнце этой системы
Добавлено через 30 минут
Цитата:
Сообщение от Karlos
Упс.. немного обманул, на втором пикселе тоже заметил, что слетает уставка температуры воздуха.
Еще по узнавал, что вентиляция с автоматикой монтировалась в 2014 году.
|
Все три года слетала или началось недавно?
Добавлено через 31 минуту
Цитата:
Сообщение от Karlos
Подскажите, что бы Trim5 завязать на эти два пикселя, мне нужно свежую программу из конструктора в них загрузить или трим будет работать с уже установленной программой в пиксели? Программа визуальна похожа на SMconstructor HVAC.
|
Лучше загрузить.
Цитата:
Сообщение от Karlos
Вопрос. Если у меня контроллер старый а версия лоджика новая, нормально ли программа встанет на контроллер или потребуются дополнительные действия (например, обновить ядро)?
|
Конечно, обновить.