Показать сообщение отдельно
Старый 04.12.2013, 10:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите разобраться!

Цитата:
Сообщение от BBB36 Посмотреть сообщение
Есть панель оператора (как Вы правильно заметили в прошлой теме, подключить ее не ваши трудности, и это я сделал) на нее нужно с контроллера SMH2G выводить некоторое количество информации (авария датчика, нет питания силовой цепи, авария УПП.....) в одном поле панели.
Я это сделал наслоив все эти надписи одна на одну в виде текстовых сообщений с функцией "скрытно" при установке бита.
Я понимаю что это не правильно. Я захламил панель, да и крайне не удобно редактировать все это.
Если вы подскажите элементарное решение хотя бы на пару слов, буду очень признателен Вам, так как перерыв весь форум, к сожалению так ничего и не нашел.
Прежде всего нужно расписать взаимосвязи между объектами и грамотно эти объекты сгруппировать. Уже на этом этапе ваш проект будет гораздо более читабелен и редактируем.

В принципе, дальше можно и не оптимизировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием