Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Проверка производилась потенциометром 1 кОм, подключенным по двухпроводной схеме, вход настроен на РТ1000, в режиме совместимости с
с 2010 и Пиксель. Контроль сопротивления потенциометра производился тестером.
Версия лоджик 3.33.0258
Версия ПО контроллера 210805-081311
Какое сопротивление показывает, если убрать галочку? Что показывает, если настроить вход в RTD50? Вы погрешности учитываете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию