Показать сообщение отдельно
Старый 01.05.2023, 16:21   #11
rara
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: По SMH2010, прошу прощения

Цитата:
я уже не раз и не два писал как проще всего сделать ресурсоэкономное сохранение в ЕЕПРОМ.
ставишь релюху на 220 перед импульсным БП, её группу заводишь на DI ПЛК, и по фронту этого DI пишешь в память.
почти всегда входной емкости ИБП для этого хватает с избытком.
Сенкс, пробую.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У пикселя та же проблема с 100 000 перезаписей в память. Раньше продавали модули памяти с FRAM с увеличенным ресурсом памяти - вот на нем можно было реализовать подсчет часов наработки.
Вам лучше посмотреть в сторону SMH4 и Matrix. Это современные контроллеры, и ресурс памяти там уже 10 000 000 перезаписей. И производительность этих устройств уже гораздо интереснее, да и круче чем у любых других аналогов за сравнимые деньги.
Благодарю. Проблема в том, что чо дали, на том и делал, а советов моих никто не спрашивал, как только спросят, предоставлю Ваш совет, сам то я еще не пробовал
kettle:
rara вне форума   Ответить с цитированием