Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так и ограничить %% тем минимум, чтобы не опрокидывалось. А уж догреет или нет - как получится. Двигать-то предел зачем?
1. Приточек 30 штук. ПРограмма во всех одинаковая. Какой минимум в каждой приточке - неизвестно. В любом случае нужно этот минимум вытаскивать в меню, чтобы можно было бы его менять.
2. ПНР никто не делал. Я об этом писал выше. Так что эксплуатация настраивает все это дело по мере возникновения проблем. Им тоже не платят за то что они там проведут месяц и детально все наладят.
Из-за этого всего меня и попросили вытащить эту настройку - чтобы доводить до ума все эти системы и тратить при этом как можно меньше времени. Да это все частный случай. В конструктор эту настройку в скаду пихать не нужно это 100%.
PS однако бывали "неприятные" случаи. К примеру звонили с объекта на который можно добраться только на вертолете и говорили - нужно задать 50% вращения вентилятора а у вас минимум 60 (а то и 70)... что нам делать? В моем случае те, кто там занимался этим вопросом имели ноутбук и RS485 и обладали достаточной компетенцией чтобы перепрошить контроллер и вопрос решился удаленно... а если бы всего этого не было? Можно конечно играться настройками частотника... но это не очень удобно.