Показать сообщение отдельно
Старый 06.03.2012, 15:35   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление вентилятором по кнопке без фиксации

Цитата:
Сообщение от RobCha
Pixel должен управлять вытяжным вентилятором, который вкл/выкл со щита и удаленно с пульта управление. На пульте будет кнопка без фиксации для вкл/выкл вентилятора и лампочка, сигнализирующая о работе. Возможно ли в программе Pixel организовать цифровой выход как импульсное реле, т.е. после каждого импульса на цифровой вход выходной контакт меняет свое состояние?
Можно релаизовать любую логику, при желании, и умении программировать в SMLogix... Вы вот лучше скажите, лампу "работа" будете от какого сиганал привязывать? Т.е. к примеру, у вас зима и при запуске система включает режим "разогрев"... у пользователя какие мысли - нажал кнопку "пуск" - должна загорется лампа... а она не загорается... и через 2040 секунд не загорается - пользователь начнет думать "а вдруг я плохо нажал"... и еще раз нажмет... и еще - надо лампу "авария" - а вдруг установка в аварии а пользователь не знает...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием