Показать сообщение отдельно
Старый 21.04.2023, 13:21   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Учёт расхода воздуха

Цитата:
Сообщение от Glibin Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Прошу помочь с поиском причины и устранения зависания контроллера MATRIX.
Более 4 лет назад был реализован проект вентиляционной установки с контролем расходов по зонам (точнее этажам).
Всё работало относительно стабильно, без замечаний к работе ПЛК.
Год назад было решено доработать систему.
Чтоб из имеющихся показаний расхода, выполнять ещё и учёт расхода, для разделения коммунальных платежей электроэнергии и тепла в здании между зонами.
Программу доработали, учет пошёл.
Но оказалось, что после доработки ПЛК стал зависать. После перезагрузки данные учета затирались. Выяснилось не сразу.
Так как в течении каждого месяца бывали кратковременные отключения.

Пробовали менять ПЛК. Картина та же.

Если не поможете придётся ставить реле времени для топорной перезагрузки раз в несколько недель путём отключения питания.

Действующая версия проекта
https://disk.yandex.ru/d/LBiqaRnsCk8ARQ
автоматичски генерите суточные отчеты и периодически их забирайте по сфтп


__________________
C уважением, LordN