Цитата:
Сообщение от Standart
Сделать вход и выход одним адресом в маппере не помогает.
|
Входные и выходные переменные в modbus не тождественны. Записать в область входных переменных у нас нельзя. В панели читайте другую переменную, с названием "Выход насосы".
В вашей схеме декодер и bool->int лишние. Генерация импульса на чтение не требуется.