Цитата:
Сообщение от Arsie
Похоже где-то наврали с адресами переменных...
|
Оказалось, что вручную Лектус предлагал фунцию чтения 03 (выходные регистры), записи 16.
Когда запустил конфигурацию через ваш конвертер, то всё заработало. Увидел, что чтение это фунция 04 (входные регистры).
Лектусу пока задать вопрос об объединении на форуме не получается, почему-то (из-за короновируса?) не подтверждают мою вчерашнюю попытку регистрации.