Показать сообщение отдельно
Старый 09.10.2018, 13:23   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ротация испарителей

Цитата:
Сообщение от mi3ch Посмотреть сообщение
P.S. Готовый макрос циклического таймера видел http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3300,
Вот кусочек из Конструктора ИТП. Для вас подходит идеально. Сигналы "ok" должны быть в единичках, сигналы "run" подайте с дискретного выхода штатного макроса охлалителя.


Цитата:
Сообщение от mi3ch Посмотреть сообщение
но как я понимаю там нет возможности менять время в меню контроллера и работать будет только по уставкам времени, прописанным внутри программы?
"Там" никогда таких возможностей нет, работа меню - дело макросов меню. Подробнее в документе "Принцип работы сконструированных программ".
Вложения
Тип файла: msl q.msl (23.8 Кбайт, 123 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием