Показать сообщение отдельно
Старый 09.10.2018, 13:13   #1
mi3ch
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ротация испарителей

Добрый день!
Имеется сушильная камера. В состав входит вентилятор, который работает на рециркуляцию, нагреватель, увлажнитель и два испарителя, которые установлены параллельно (т.е. на одном участке воздуховод делится на две части и в каждую встраивается испаритель). Сделано это для циклического попеременного оттаивания самих испарителей. Холодилка управляется по давлению и мне нужно выдать только релейные сигналы для управления соленоидами испарителей.
Управляется все SMH-2g и модулем МС-0402 с прицепленным канальным датчиком Pt1000 и комнатным преобразователем влажности/температуры с выходом 0-10В. Приоритет - поддержание температуры и влажности в камере.
В виду того, что вся установка является экспериментальной, точного тех. задания пока нет, нужно организовать ротацию испарителей по времени и возможностью менять время оттайки в меню контроллера. Как это можно организовать? Все остальное пока собрано из стандартной программы Конструктора HVAC.
P.S. Готовый макрос циклического таймера видел http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3300, но как я понимаю там нет возможности менять время в меню контроллера и работать будет только по уставкам времени, прописанным внутри программы?
mi3ch вне форума   Ответить с цитированием