Цитата:
Сообщение от младшой
Объект с кучей приточных вентустановок. В ряде случаев один контроллер (2Gi) управляет двумя-тремя приточками сразу. Чтобы не путаться в настройках и журнале к соответствующим строкам добавляется подпись с обозначением приточки (а это десятки настроек и всевозможных аварий для каждой приточки).
Сейчас приходится вручную каждый пункт переименовывать.
|
Гораздо быстрее и проще в этом случае сделать отдельные менюхи на каждую вентустановку.
Способов несколько, по порядку в возрастании сложности:
1) Полное дублирование структуры меню, включая основное меню
2) Дублирование подменю настроек, параметров, журнала
3) Общее подменю параметров (там уставки консолидированы), дублирование подменю настроек и журнала
Ориентироваться в том же одном большом журнале - это обречь клиента на месиво записей в случае множественных аварий. А так по одному журнальчику на каждую ВУ. Гораздо проще и удобней, да и места под текст больше. Меняется исключительно только заголовок журнала, в котором описано, к какой ВУ он относится. То же самое и в подменю настроек. Одновременно упрощается документация, т.к. все пункты банально повторяются по смыслу и названию, разница только в заголовке подменю. Можно использовать шаблоны Конструктора практически без изменений.
Я знаю, о чём говорю.
Создание дублей менюх настроек и журнала на 2 ВУ занимает около 40 секунд.
Цитата:
Сообщение от младшой
Будь возможность экспорта/импорта, я бы
|
Семь раз отмерь, один отрежь (с)
Вы хотите заставить нас делать лишнюю работу, заставить себя делать лишнюю работу, клиента заставить ломать голову. И всё это с неясной перспективой и лишней возможностью накосячить, правя вручную исходник.