Цитата:
Сообщение от Alexicat
Нет связи с новым из коробки на стенде (сжечь ну никак не мог, отладку сделать хотел) pixel 2511-02-0 ядро 03.295.008
Поиск по rs-485 ничего не дает, попытка обновить ядро не проходит. При включении и выключении плк на преобразователе usb-rs485 моргает светодиод приема.
|
Моргать должен только при включении, "^C" принять с параметрами 115200 8N2.
Цитата:
Сообщение от Alexicat
На терминал при выключении ПЛК прилетает 00 00, при включении ПЛК на выставленной скорости 9600 EF, при скорости 115200 куча 15. Пробовал двумя преобразователями.
|
GND между конвертером и контроллером прокинут? Эти преобразователи в принципе работали с другими Пикселями?
Цитата:
Сообщение от Alexicat
Подключение сетевого адаптера- пингуется, из меню контроллера меняется ip. При поиске из SMlogic по ethernet ответа нет. link горит, act мигает.
|
И не должно быть ответа. Тут всё правильно.