Старый 18.05.2020, 17:46   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение импульсов

Цитата:
Сообщение от gsmail Посмотреть сообщение
Счетчик электроэнергии Нева 303, у него есть выход импульсы, 1600 импульсов 1 квт/ч.
Как считать эти импульсы? Подключал к MC-0201 плюс к DI7, минс к DIC , но импульсы не фиксируются.
И не должны.

Цитата:
Какие импульсы выдает Нева 303 не удалось найти, предположу что они меньше 11в и поэтому не фиксируются.
Не припоминаю чтобы у счетчиков был активный выход. Там не может быть никакого напряжения.

Цитата:
использую счетные входы, если вместо импульсов подавать 24в на клеммы, то фиксируется.
Ну дальше вывод напрашивается сам.