Ответ: Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления (решено)
В дополнение. Лучше поздно чем никогда.
Реализовывал разморозку рекуператора на обычном датчике перепада давления как с байпасом так и без, как с водяной грелкой так и с электрической.
Без байпаса: останавливал приток, выводил надпись "разморозка рекуператора", включал приток с задержкой 3-10 минут(слишком малый дифференциал переключения датчика давления не успевал как следует разморозиться).
С байпасом: открывал байпас(2-х позиционным приводом), также с задержкой по времени перекрывал его. Тут правда нужно смотреть как поведет себя система хватит ли мощности нагревателя, стоит снижать расход по притоку на время разморозки.
На время ПНР писал в журнал кол-во разморозок рекуператора. без задержки времени на окончание разморозки количество разморозок было в разы больше.
|