Тема: CO2 или VOC
Показать сообщение отдельно
Старый 22.06.2018, 10:35   #5
Ivan Huligan
Segnetics Member
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в руководстве написано что модификация Trim5 – ХХ61-20-0 может оснащаться датчиком VOC
а модификация Trim5 – ХХ61-20-1 датчиком CO2
На самом деле модификация Trim5 – ХХ61-20-0 выпускалась с датчиком СО2, который измерял реальный уровень СО2 и сейчас не производится. На смену пришла модификация Trim5 – ХХ61-20-1 с датчиком качества воздуха, который измеряет VOC+СО и приводит их к эквивалентному уровню СО2eq, т.е. датчик не измеряет СО2 напрямую , а аппроксимирует его от уровня VOC+СО.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на сайте же, в таблице, VOC вообще нету, а СО2 выглядит предустановленным безовсяких опций.
чему верить?
VOC не указан, т.к. в обоих случаях данные выводятся в ppm(СО2): в первом случае - чистые ppm, во втором - эквивалентные ppm.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
есть ли модификации с датчиками CO2 и VOC одновременно?
Нет.
Ivan Huligan вне форума   Ответить с цитированием