Тема
:
Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Показать сообщение отдельно
17.02.2015, 18:46
#
4
serg-el
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus
Пункт 1 -
тут
пункт Е3.1 !
Пункт 2 -
тут
стр. 17 см. рис. !
Ставь подтяжку, всё должно заработать.
Последний раз редактировалось serg-el, 17.02.2015 в
19:02
serg-el
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от serg-el