Цитата:
Сообщение от rybnv
Функциональная схема в приложении.
|
У вас по сути две последовательные вентустановки. Собственно, вам к ним так и нужно относиться, неважно что вторая не имеет собственного вентилятора.
Собственно вы можете сделать работу двумя методами:
1) Два контроллера под типовыми проектами Конструктора прекрасно окучат ваш объект
2) Один контроллер с типовым проектом под первую часть, далее под вторую дописать программу
вот так, используя сигнал управления вентилятором
вот так
3) Создать типовой двухкалориферный проект и дописать второй регулятор для электрокалорифера, используя
вот этот макрос
Первый и третий варианты самые правильные.