Цитата:
Сообщение от LordN
понятно, что управлять в лоб из скады хми плк - это бредовая идея. но кто-то умудряется реализовать и её.
|
Почему бредовая... всего несколько переменных для управления адресом перемещения по дням недели и по точкам и переменные для времени точки, уставки Т и команды (пуск/стоп). На экране ПЛК при этом ничего не происходит. Один раз сделать а потом "копи/паст".
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Pushin
Я такое делал на старом расписании, которое для пикселей. Там конечно был открытый макрос. В итоге редактирование расписания было из скады и прекрасно всё работало.
ps Но в итоге этим никто особо не пользовался (Как и требование заказчика вывести настройки контроллера в скаду, грозился что местные будут из диспетчерской настраивать регуляторы)
|
Да это у меня было сделано на старом макросе расписания. На некоторых системах этим пользуется служба эксплуатации. Некоторые включены без расписания.