По умолчанию Число подключаемых MRL

Я правильно считаю, что к контроллеру Matrix в принципе нельзя подключить более 3-х MRL?
По формуле выходит:
(4270 + 720 + 720) = 5710мВт - потребление Matrix с платами 11, с самым малым потреблением.
(260 + 2760) = 3020мВт - потребление каждого MRL, по докам у него потребляемая мощность 2.76Вт.
Итого 16000 - 5710 = 10290мВт на подключаемые MRL, а это 3 модуля всего выходит.
Если я правильно считаю? Или где-то ошибка?
Мне нужны не платы 11, а вообще-то 30 и модулей нужно 8 и я решил проверить по питанию.