Показать сообщение отдельно
Старый 31.07.2020, 17:57   #1
esi
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Конструктор + SMH2010 = некорректная программа (решено)

Добрый день.
О данных проблеммах слышал от коллег, но тут столкнулся с ней лично.

Стоит задача для существующего щита сделать новую программу для приточной вентиляции с одним вентилятором с рег скорости 0-10В, исходник не сохранился. Создаю программу в конструкторе, на выходе получается несколько другая программа с непредсказуемым функционалом, например:
1) Параметры и Настройки запаролены (хотя галочку не ставил)
2) В Параметрах дообавился пункт Резервный вентилятор
3) В Настройках нет пункта регулирование скорости вентилятора, зато есть пункт прогрева жалюзей
4) На главном экране не отображаются датчики температуры (бегущей строки нет вообще)
5) ещё всякое по мелочи

Вобщем пришлось поднапрячься и удалось привести программу в рабочий режим, но хотелось бы решить вопрос цивилизованно. Есть ли такое решение?
Слышал от коллег, что на более ранних версиях конструктора такой проблемы нет, но хотелось бы получить конкретику. Спасибо.

Контроллер SMH2010-1221-01-5 (s/n 450422)
SMConstructor v1.60 (сборка 2)
SMLogix 3.320084
esi вне форума   Ответить с цитированием