Добрый день.
Объект котельная. SMH4 и модули FMR. Датчики температуры schneider NTC 1.8 кОм (SPT120-70).
Модуль FMR1010 с помощью конфигуратора задал тип датчика NTC 1.8 кОм.
При температуре теплоносителя 15-25 градусов показания датчика считываются.
Запустили котлы температура начала расти. Показания датчика ушли в недопустимый диапазон (конфигуратор FMR показывает -50 градусов).
Замерил сопротивление на датчике при температуре ~+65...+70 градусов составляло примерно 400 Ом.
Подскажите пожалуйста как сконфигурировать этот тип датчика на FMR?
Может ли модуль FMR передавать не апроксимированные данные, а реальные значения сопротивления, для расчета значений в SMH4?
|