Цитата:
Сообщение от Arsie
До тех пор, пока преобладающая вытяжка не высосет всё тепло из обслуживаемого помещения.
|
Многократно видел на форуме решение с полным отключением притока по прессостату на определенное время, и особых возражений это не вызывало. Вариант с уменьшением притока на 10%-50%, на мой взгляд, более правильный.
Цитата:
Сообщение от Arsie
Создайте проект с роторным рекуператором с выходом 10-0В и пустите этот выход на частотник. Это хотя бы не потребует ручной работы в лоджике.
Летом опускание оборотов заблокируйте через мультиплексор по сигналу "Ружим: Зима/~Лето". Выход с макроса рекуператора на in1, на in0 число "1015".
|
На выходе управления заслонкой рекуператора стоит макрос 0-10v, а в наборе макросов Лождика есть макрос 10-0V. Не совсем понятно, что это за макросы и можно ли поменять сигнал с 0-10 на 10-0 просто меняя эти макросы
?
Цитата:
Сообщение от Arsie
Идеально было бы выяснить расчётные характеристики рекуператора. Он вполне может быть необмерзаемым, т.е. подобран с заведомо низким КПД.
|
Это проверил первым делом в надежде не заморачиваться