Показать сообщение отдельно
Старый 15.12.2017, 14:23   #14
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ступени электрокалорифера без плавного регулирования.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Порядок физического расположения ТЭНов не важен, если далее нет ничего водяного и длины/конфигурации канала достаточно для перемешивания воздуха.
Размер всегда имеет значение. Мои предыдущие подсчеты были очень оптимистичны:

(-20*2 + х)/3=20

-40 + х=20*3=60

х=100 [*C]

Цитата:
Ошибочка вышла-с! Всё-таки они стоят последовательно!
Я бы проверил тестером. Тены подключаются или треугольником или звездой. Из фото не понятна схема соединений. Возможно группы стоят параллельно, и связано это с ограничение тока по шине, она там вроде алюминиевая.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием