Ответ: Ступени электрокалорифера без плавного регулирования.
Цитата:
Сообщение от dp38
Спасибо. Группы ТЭНов - это три вертикальные полосы (образно). Если управлять только центральной, то вдруг её окажется мало? Или ставить ШИМ на каждую группу? В общем, целая гора вопросов появляется..
|
Для этого у вас должны быть расчётные данные на этот калорифер + данные об условиях его применения.
Цитата:
Сообщение от dp38
Я так понимаю, что в Конструкторе всё это "уже украдено до нас") Но никак руки не доходят в нём поковыряться. Можно ли как-то "вытащить" оттуда блок управления ТЭНами?
|
Зачем? Что вам это даст?
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|