Ответ: Переменная работа насосов
Наконец нашел время ответит Vinatim'у, а тут его уже отчитали.
Проблема была в погодозависимом регулировании температуры, а если точнее - в фильтрации показаний датчика наружной температуры.
Датчик Pt-100, длина кабеля до датчика ~70-80 метров, по пути пересекаясь со всеми кабелями, которые только можно придумать.
Показания датчика на Logo! скакали плюс-минус 5 градусов. Следовательно, смещалась вверх-вниз уставка теплоносителя по графику.
И за ней реагировали КЗРы.
Заказчик был недоволен.
Наверное, грамотный программист Logo! смог бы соорудить там фильтрацию, но наш как-то не сумел.
А я тогда только постигал эту науку, потихоньку дома ковырял пиксель. Выдвинул предложение по замене Logo! на Пиксель, предложение поддержали, замену произвели. Заказчика работа устроила. Все довольны.
|