Показать сообщение отдельно
Старый 01.03.2023, 15:00   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 096
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменная работа насосов

Цитата:
Сообщение от owl Посмотреть сообщение
Вопрос только в очередности, как правильно реализовать алгоритм
Взять три задержки отключения и закольцевать их через fall.

Доработать пример из справки до 3 каналов.

Если делать правильно, то счётчик + задержка + блок DC. Задержка обеспечивает задержку, счётчик перебирает выходы (насосы). Так уже от 2 до 255 насосов сделать можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.