Показать сообщение отдельно
Старый 05.10.2021, 11:07   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способ контроля связи между модулями в MRBus

Цитата:
Сообщение от fobos Посмотреть сообщение
Контроллер SMH4. Связь с базовым FMR контролируется через Slave(link), это понятно.
SMH4 какой? Если 1011 то проще повесить все FMR на COM3 и получите
MR(link) на каждый модуль.
ATS вне форума   Ответить с цитированием