По умолчанию Ответ: Способ контроля связи между модулями в MRBus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, отсюда это не вытекает. Я поясню:

1) Нет смысла чистить аварию, если её нет

2) Если авария есть, то нет смысла её чистить излишне часто

3) Если сделать так, как у вас вытекло, то вы рискуете сбросить аварию раньше, чем прочесть
Хорошо. Я, видимо, не до конца сообщил, что мне нужно.
В моем случае мне:
1) не нужно регистрировать кратковременные аварии, например при включении модуля продолжает висеть низкое напряжение до тех пор, пока эту аварию не очистить;
2) нужно быстрое автовосстановление после аварии;
3) остановка установки, если авария перманентна.
У меня два варианта:
1) делать алгоритм, который учитывает все это;
2) держать на CLEAR/SYS нужный бит.
Я сделаю на досуге по 1 варианту, но последний в моем случае отлично работает.