По умолчанию Ответ: Способ контроля связи между модулями в MRBus

В моем случае MRBUS состоит из FMR-1021-10-0 (ведущий) и FMR-1020-10-0(ведомый). Если у ведомого отключить питание или связывающий их интерфейсный кабель, на ALARM/LATCH/SYS ведущего устанавливается 3 бит (int=4).

Насколько я понял, ALARM/LATCH/SYS это защелка. Т.е., если авария исправлена, модуль сам не снимает бит аварии: нужно с контроллера послать на ALARM/CLEAR/SYS номер бита, который нужно очистить.
Отсюда вытекает, что если мне необходимо постоянно контролировать целостность шины, то нужно постоянно держать на CLEAR/SYS нужный бит. Это правильно?