Для того чтобы первая ступень была как можно меньше.
Тогда можно ставить маленький радиатор, меньше тепла выделяется в щите.
Последовательно включающиеся ступени я перевожу в двоичный код.
Например, первая ступень 7,5 кВт управляется ШИМ, вторая 7,5 кВт, третья 15 кВт,
четвертая 30 кВт, пятая 60 кВт, и т.д..
Макрос именно с последовательным включением ступеней нужен, для того чтобы делать потом пропуски в двоичном коде.
Потому, что не всегда бывает удобное количество секций нагревателя.
В конце может остаться секция не в два раза больше предыдущей, а такая же или еще меньше.
До недавнего времени мне хватало макроса с 15 ступенями.
А сейчас надо управлять нагревателями 135 кВт и 180 кВт.