Цитата:
Сообщение от Ilya J.
В приложенном проекте АИНы настроены на 0-10, поэтому резистивные датчики ничего и не показывают. Подозреваю, что настройки слетели, когда вы меняли модификацию контроллера, мы подумаем что с этим можно сделать. Сейчас вам нужно просто сконфигурировать входы на RTD 1000.
|
Цитата:
Сообщение от Nivel
Господа специалисты, в какой момент от конструктора до заливки в контроллер слетают настройки аналоговых входов?
|
Ответ дан раньше, чем вы задали вопрос. Я для вас выделил красненьким для заметности.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Nivel
Ну ладно. Для тех, кто столкнется с такой же проблемой и придет в эту ветку за поиском решения, а вместо этого увидит как монстры накинулись на бедного чайника
|
Вас нормально попросили прислать ваш проект, но вы стали ломать перед нами непонятную для нас комедию и присылать ложные данные.
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Nivel
Полагаю что моя цель оплатить оборудование, работать с ним согласно заявленных (официально в документации и описаниях, а не где-то в пучинах форума) производителем возможностей, инструментов и инструкций, а в ответ получить то, что заявлено производителем - полнофункциональный и работоспособный продукт.
|
Скажите, пожалуйста, оборудование работает согласно заявленных производителем возможностей или у вас остались ещё какие-то дополнительные проблемы?