Цитата:
В результате, при подключении датчиков контроллер их не видит (отображается -60°С).
|
Какие значения считываете, сырые - в омах, или преобразованные, в температуре? Какое сопротивление при этом на самом датчике, если померить мультиметром?
Также приложите проект и файл конфигурации фмр.
Цитата:
Ядро из-под SMlogix'а (3.32) обновлял, не принесло результата.
|
Нужно не обновлять, а форматировать по ЮСБ.
Указывайте полную версию лоджика и полную версию ПО контроллера, это ускорит решение проблемы.
Цитата:
FMR из коробки с контроллером данными по шине обменивался (mr моргал на обоих), но не работал (не видел входов, не отрабатывал выхода), пока я его не обновил.
|
У нас софт под Matrix сильно изменяется по ходу введения новой функциональности, поэтому будет не лишним взять за правило форматировать железо из того софта, с которого работаете, это устанит 99/9% всех проблем..