Цитата:
Сообщение от AlexB
Итак, я пытаюсь подключить частотник слейвом к контроллеру мастеру. Проблема в том что частотник поддерживает протокол только 7,N,2 (Modbus, ASCII).

Компом через программулину Delta получается к нему коннектится и управлять им, а через контроллер не коннектится, хотя я ввел настройки в устройстве слейва 7,N,2.

Вопрос поддерживает ли контроллер этот протокол? Скорость передачи 9600. К мастеру подключаюсь по 115200.
Должен уметь modbus rtu, для серии VFD-F это параметр 09-04 = 2 (RTU, 8bit) и параметр 09-05 = 0 (нет чётности, 2 стоповых бита).

Modbus ASCII 7/N/1 и не заработает с нашим контроллером.