Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Проблема в том, что заказчика мои соображения ни разу не волнуют, он откуда-то взял что сопротивление изоляции надо проверять.
Проблема в том, что заказчик знает законы, а вы - не очень. Сегнетикс же в описании своего контроллера "привычно обошел" этот вопрос.

Суть: для любых кабельных линий (да, даже для пожарной сигнализации!) должны проводиться периодические испытания.
Стндартно они включают:
а) замер сопротивления изоляции,
б) замер сопротивления петли фаза-ноль (или "плюс-минус") - критично для работы защиты по питанию,
в) испытания повышенным напряжением - критерий, что изоляцию не пробьет и напряжение не попадет на соседние кабели.

Вам имеет смысл апеллировать к тому, что в вашей автоматике на базе Segnetics не используется напряжение выше 50 вольт (скорее всего, понадобится подтверждающее письмо от Сегнетикса). Это будет достаточным аргументом, чтобы исключить проверку по п.2 и п.3. Если ваши кабели не лежат вместе с силовыми, т.е. везде используют отдельную трассу - заодно будет шанс избежать и п.1 (вот здесь уже понадобится письмо от вас).

В общем, каким бы ни был закон (а здесь два из трех требующих испытаний норматива - калька с Европейских) - "закон есть закон" и его надо выполнять. Даже если прежние заказчики-пофигисты подставляли свой персонал, не требуя от вас протоколов или "отписок"...