Цитата:
Сообщение от ATS
А почему нет? Ну с ПЧ всё ещё проще.
Именно поэтому мне и не нравится регулировка давления(перепада) циркуляционниками. Это в любом случае приведет к увеличению температуры обратки.
Давление в системе нужно регулировать подпиткой.
|
циркулем как раз и надо держать постоянный перепад на ветках практически независимо от расхода. хотя можно вводить и понижение расхода при увеличении сопротивления.
обратка должна управляться регулятором источника тепла.
да, а каким образом регулировать перепад подпиткой?