Цитата:
Сообщение от Macynchic Посмотреть сообщение
Я бы списал на качество связи, однако замедление происходит просто в момент добавления нового устройства, даже если оно не подключено.Один частотник работает быстро, как только просто программно подключаю новую карту (ASDA-B2) к проекту начинаются вот такие тормоза. Поэтому и грешу на программные косяки.
Чтобы грешить, нужно сначала покреститься

А у вас явно проблемы со связью. Подключаете карту и получаете тормоза, т.к. переменные ASDA начинают сидеть в тайм-аутах. Ясен пень, что появляются тормоза. Ситуацияя улучшается, когда вы эту асду подключаете к связи - часть переменных начинает опрашиваться и перестают затормаживать обмен.

PS. Тайм-аут асде выставьте 50, полегче станет.