Показать сообщение отдельно
Старый 17.03.2020, 16:15   #225
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 178
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Три колонки дата и две мин/макс. Но за 30 дней от сегодняшней назад в одной табличке.
Как собрать попятиминутную месячную БД с температурой вы знаете. Как рассчитать мин/макс тоже знаете.

Запускайте расчёт мин/макс раз в сутки, результат расчёта записывайте во вторую БД (блок Хистори), в которой активирована запись по внешнему сигналу. Отчёт за 30 дней получайте из второй базы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.