По умолчанию Ответ: Тип данных float из контроллера в Owen OPC Server

Цитата:
Сообщение от Anton Shchekalev Посмотреть сообщение
Добрый день, надо передать сигнал с контроллера в scada, в контроллер matrix забираем аналоговый сигнал (датчик температуры) от модуля FMR тип данных real передаем на выход в modbus карте тип данных float, в Owen OPC Server видим постоянно меняющееся число, преобразовываем в int или float видим нормальные данные, так же пробовали отправлять в SIMPLIGHT то же самое, в чем проблема подскажите.
float во float преобразовали и всё хорошо - так в чём проблема?

Скорее всего несовпадение порядка слов/байт float в контроллере и OPC. Все OPC умеют их переставлять