Показать сообщение отдельно
Старый 27.12.2023, 14:25   #34
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запись в свои же holding регистры

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да вроде оба адреса можно задать. В чем проблема?
Да можно. Дело не в проблеме.
А в желании, такую мелкую задачу переложить на программу.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Опишите мне нужду, по которой кому-то вдруг захотелось поменять адрес контроллера.
Реальное из жизни.
Стоят 5 контроллеров завязаны по сети 485 и Scada их опрашивает.
Приехал поменять программу, т.к. Лоджик на ноуте новее, то необходимо было перепрошить все.
Но вот не задача один Матрикс отказался воспринимать "Форматирование".

На следующий день отправляю монтажника с другим Матриксом, он должен был поменять, поставить Адрес, про "Адрес Мастера" я забыл.
Итог пришлось ехать самому, об этой мелочи вспомнил только у контроллера.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Признайтесь, вы неравнодушно смотрите на сову и примеряете её к глобусу
Что обиделись?
02/12/2019 нужен был адрес, сегодня без этого тоже на работает.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=6247 здесь про адрес тоже не слова. Напишите там.
Тогда ни я не другие не будут натягивать сову на глобус.
VVVkub сейчас на форуме   Ответить с цитированием