Показать сообщение отдельно
Старый 09.12.2019, 21:23   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа дискретных входов на аппаратном уровне

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вход DIN сработает как вход только если импульс шире установленного тика. Или шире реального, если установлен слишком малый.
Дерзновенно... А если скважность приближается к единице?
Документально можно обосновать? Фаза чтения входов выполняется обычно в начале цикла (тика).

Цитата:
Счётчик CNTR сработает если импульс шире максимальной паспортной частоты от меандра.
Зело мудреная формулировка.
ATS вне форума   Ответить с цитированием