По умолчанию Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора (нет проблем)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас значение на входе 30271, coverat прав - КЗ. https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pi...ixel_v4-02.pdf стр.61

А ко входам подключены датчики?
Добрый день! Датчики не подключены. Без подключенных датчиков показывает -60 и это нормально. При подключении датчика PT1000 к проблемному входу показания меняются с 200 на -60! На других входах проблем нет, при подключении показания с -60 меняются на реальные например 21С*.


Добавлено через 15 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Весьма странное умозаключение...
При козюле цифирки должны быть близкими к нулю.

На самом деле эта цифра чуть меньше верхнего предела измерений...

А вот числа -28ххх должны соответствовать напряжению на входе в районе 3-х вольт. Это уже проблема signed int.


Так у ТС явно значится


А вот что со входом вопрос. Либо источник тока дурит, либо утечка.
Здравствуйте! Пробовал прошивать другой (новый) контроллер, проблема та же( В итоге остановился на трех датчиках, датчик температуры в помещении исключил и без проблем! Обновил SMConstructor до v1.60, SMlogix до 3.34.0064 ничего не поменялось! Это проблемы в конструкторе ?