Добрый день! Датчики не подключены. Без подключенных датчиков показывает -60 и это нормально. При подключении датчика PT1000 к проблемному входу показания меняются с 200 на -60! На других входах проблем нет, при подключении показания с -60 меняются на реальные например 21С*.
Добавлено через 15 минут
Цитата:
Сообщение от ATS
Весьма странное умозаключение...
При козюле цифирки должны быть близкими к нулю.
На самом деле эта цифра чуть меньше верхнего предела измерений...
А вот числа -28ххх должны соответствовать напряжению на входе в районе 3-х вольт. Это уже проблема signed int.
Так у ТС явно значится
А вот что со входом вопрос. Либо источник тока дурит, либо утечка.
|
Здравствуйте! Пробовал прошивать другой (новый) контроллер, проблема та же( В итоге остановился на трех датчиках, датчик температуры в помещении исключил и без проблем! Обновил SMConstructor до v1.60, SMlogix до 3.34.0064 ничего не поменялось! Это проблемы в конструкторе ?