Тренд имеет определенный буфер. Глубина буфера до 190 точек, по времени это от 2 с и более, зависит от приода выборки. Но в любом случае это конечное время. Для автоматического масштабирования нужны знания о мин/макс в пределах глубины буфера тренда. Мин/макс накопленные за неделю до этого не актуальны. 2 дня назад была угрозка заморозки и температура в канале упала до 5*С. 1 день назад был запуск установки и температура в канале поднялась до 50*С. Сейчас установка работает и выдает положенные 20*С+/- 2*С, и так в течении часа. Накопленны минимум 5*С, максимум 50*С. На экране ровная линия. Выставляем границы 15/25*С и имеем реальную и удобночитаемую картинку. Так что сбрасывать статистику надо.
См. выше
Цитата:
3) Если честно - не знаю, может и так
|
Не худо бы уточнить.
Мы это уже разбирали:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=919
Что нибудь изменилось?