Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Менее -60 или более +200.

Сигнализацию организуйте с помощью компаратора.


PS. Макрос из вашего сообщения удалил. Если очень хочется его подключить к письму - копируйте ссылку на библиотеку макросов.
Ну диапазон то я какой хочу задам, или нет?? по крайней мере в нужный мне диапазон, укладываюсь. А по поводу сигнализации, то я вижу так макрос Sensor_v2.2m (lite) -->преобразователь типов--->кампаратор--->управление звонком(название аварии на дисплей).. Так!?!? Спасибо за ответ кстати!