Тема
:
некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)
Показать сообщение отдельно
28.01.2020, 14:48
#
6
ls-holod
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)
Цитата:
Сообщение от
Arsie
Нельзя, сознательно так оставили, т.к. памяти маловато в 2G.
Я проверил - всё хорошо работает. А вот ваши изменения подключения датчика наружного воздуха выполнены некорректно. Датчик у вас в обрыве, поэтому расчёт графика отключен. То, что вы по связи температуры передаёте градусы не снимает факта аварии датчика и контроллер защищает систему отопления, выдерживая минимально допустимую температуру, т.к. показаниям датчика доверия нет.
Думаю, это следствие ошибочных правок в программе 2G. Если у вас на объекте 2G, то вам нужно сохранить график из вот этого вашего проекта - график от smh4 на контроллер 2G не подойдёт.
Залил на SMH4 ваш график, все пошло! Считает нормально. Большое спасибо!
По 2G, спасибо за то что объяснили мою ошибку!
ls-holod
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от ls-holod