Показать сообщение отдельно
Старый 21.01.2023, 14:00   #33
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с аналоговыми входами (решено)

В общем победил. Какая то полная лажа с питанием была.
Сначала установил отдельный блоки питания, и проложил кабели на привода напрямую.
Смещение температуры пропало. Но стала вываливаться ошибка связи по MTbus. Перепрошил все модули FMR - не помогло. Стал грешить на частотники (установлены прямо в щите, и провода MTbus от контроллера к модулям идут вокруг частотников).
Заменил обычный ПУГВ, на МКЭШ 3х0,75. Экран отдельно заземлил со стороны контроллера. Все заработало.

P.S. Еще попрыгал с перепрошивкой FMR. Прошивал кабелем USB - длина 1.8м. Матрикс и трим с него шьется всегда без проблем. Подключение в режиме отладки тоже проходит без проблем. А вот с FMR он не дружит. Более коротким шнурком прошились на Ура.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием