Показать сообщение отдельно
Старый 15.01.2023, 01:17   #32
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с аналоговыми входами (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в схеме что-то не так, например ток питания привода идёт через аналоговую землю и т.д.
По одинаковому смещению датчиков очень похоже именно на это.
Не должны они иметь общих участков цепи.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием