Тема
:
FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Показать сообщение отдельно
03.08.2019, 19:28
#
2
alex.vas
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
Ответ: FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
В частотнике поставьте максимум не 10 а сколько у вас 9,7 вольта
Благодарность от:
HeyMrJack
alex.vas
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от alex.vas